回复:电网波动,导致ALM模块损坏,一直未找到原因,第二次损坏了,各位高手指点!

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6286
  • 精华

    279
  • 被关注

    557

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-07-27 09:14:16

28楼

展开查看
以下是引用坚守在2016-07-26 16:01:55的发言 >26楼

 同样的问题又一次出现,并且是同时出现在两台设备上,电网波动一下,废了两个ALM模块。

我觉得就是电网的波动造成的进线接触器断开,但是24V那边没有反应过来,进线又恢复,导致的没有预充电而直接上电,造成损坏,,

将控制的220电源加一个小的UPS试试,,或者将接触器的反馈再接至CU控制器,与运行条件串联,作为一个外部故障,,(可能开始需要加个延时)