以下是引用迷失中原在2016-07-26 18:53:40的发言 >21楼

看到好多人认为0V没接过去, 我统一回复下:两者0V是接在一起的,伺服是可以接收PLC脉冲和方向的。

解决前:PLC接地、伺服接地、PLC的M与伺服的COM-是连着一起的,但是M不接地;

解决后:M接地。

大家可以试试PLC,在接模拟量的时候,这个M接地不接地可能没啥影响,但是在不同设备连接时,可能需要考虑M接地,也就是电源-接地。