楼主,给你提个建议,我们看电视剧的时候,在新的一集播放之前,都有几幕前情回顾,这也是为了防止电视观众“断片”,同样我们问问题的时候,也应该尽量的“前情回顾”,毕竟我们对你说的东西不是很了解。
我想你要是能说明一下,这套系统运行多长时间了,是新上的控制系统还是N年以前上的,有没有正常运行了一段时间?如果有的话,这段时间是多长?
是什么情况下出现这种故障的,故障的触发条件有没有什么共性?
你说的越详细,对故障的快速判断也就越有利。
楼主的情况,看截图的情况是V204.0的NO(常开)点和NC(常闭)点同时处于接通状态。我用欧姆龙软件仿真器仿真程序时出现过,某个点或者某几个点突然不受控了,原因是频繁地写入程序,造成仿真器系统出现问题,此种情况的解决方法是“清空仿真PLC内存”或者重新启动软件,完成系统的初始化操作。
看楼主的子程序中使用了定时器,个人以为子程序的编写还有完善的空间。
在此揣测一下,故障原因有如下几种可能:
1、子程序编写不严谨,没有完全遵从“好的子程序”的编写设计规约;
2、程序在控制逻辑设计上存在冲突;
3、外部环境的变化(干扰)或者自身系统的变化(“脑血栓”或者“脑溢血”)导致PLC工作机制发生变异;
建议楼主先进行替换法用好的PLC先试一下,看效果如何,再针对上述各条仔细推敲。
你的比喻很形象哈,我们这台设备是15年12月份出厂的,机器运行了有半年的时间出现的这个问题。我们的设备每年出好多台的。设备是老设备,只不过程序会有更新,最后一次更新是15年11月份的。也就是正常运行半年,出了问题,我重新下载程序,又运行了半个月再次出问题。7月18号更换了PLC,正常运行到现在没有出问题。我现在就担心再次出问题,倒是就不好向领导交代了。最烦人的就是这种软故障。不知道什么时候就发生了,还不好处理。