以下是引用北雪雪纷飞在2016-07-27 13:51:43的发言 >13楼

BOP显示的SP   和  PV都是正常的   说明变频器没有问题,,


额定转速和参考转速 不一定一致,他是为了方便转化,比如4-20mA信号,

程序给定20mA   p2000=1500   实际转速=1500  可是如果我想弱磁呢,20不可能给定40啊,那怎么办

程序给定20mA   p2000=3000   实际转速=3000


你这个正常是说,给定1500 显示1500  实际3000  你的给定是怎么给的。是不是经过计算或者转成线速度?


简单点,在BOP给定50HZ,你自己测测就知道是哪的问题了,,,

以下是引用简简单单过着在2016-07-27 13:43:23的发言 >:额定转速和参考转速...

引用详细内容:

额定转速和参考转速必须一致吗

根据你这个观点,那么我想问,P2000假如为3000,我给定16384,那么此时变频器频率给出的是多少,是50,还是额定频率,还是其他计算的