回复:【秀】薄膜生产线三辊温度控制系统改造

远行的虎

  • 帖子

    2386
  • 精华

    17
  • 被关注

    53

论坛等级:至圣

注册时间:2014-05-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-27 14:29:34

14楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2016-07-27 10:15:20的发言 >11楼

岛电的智能仪表好用,他的PID自整定功能很强,控温的精度很好在0.5°以内。我以前在涂料厂使用过,不过当时是单机使用,没有走通讯。

以下是引用远行的虎在2016-07-27 10:07:01的发言 >10楼:丹耐赫的仪表我没有...

引用10楼详细内容:

丹耐赫的仪表我没有用过,我一直用岛电的FP93,从某种意义上讲,我对FP93的熟悉程度比200要好得多,而且FP93通过485走他们自己的协议,基本上类似于MODBUS,还是挺好用的。

以下是引用HUANGZE75在2016-07-27 09:48:58的发言 >9楼:我这个多年前的改造...

引用9楼详细内容:

我这个多年前的改造,其实只是对给定温度值做了一个随定时时间自动设定而已,对温控仪表内程序没有做任何的改进。这个丹耐赫的KS98,带DP通讯的仪表非常好用。功能很强大。

以下是引用远行的虎在2016-07-27 09:41:38的发言 >7楼:类似的改造以前也...

引用7楼详细内容:

类似的改造以前也做过,用CPU200控制温度总是没有用专业温控器的效果好,于是用485与日本岛电公司的FP93表连接,通过200的485通讯口将控温数据传到FP93表进行温度控制,效果很好。

订货时可以选定功能,带或不带通讯。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3363条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。