以下是引用kdrjl在2016-07-27 15:03:50的发言 >1楼

哇,你居然把交流异步电机按同步电机来设置了?没有滑差?那电机模型是错误的。只有同步电机才是这么设置。


P310是额定频率,它与P311是有区别的,起码单位是不同的,一个是Hz,一个是rpm;至于P2000那是针对最高运行转速而设置的规格化参数,P2000,的值对应转速的100%。


例如,P2000 = 3000rpm;那么当转速运行到了3000rpm时,等于转速的100%。

那3000转,此时频率是多少,怎么得知的