以下是引用圆啾啾在2016-07-27 13:24:06的发言 >23楼

谢谢大家的回复,这个子程序编写的确实不是非常优化,因为这个程序我也是接手的别人的。现在的情况就是如果用梯形图进行监控,在监控中就会出现逻辑性错误,大家在截图中也都看到了。如果用STL监控,发现逻辑执行是正确的。也就是这两种监控的程序状态是不一样的(V204.0和T47载网络8中的两种监控状态下的逻辑是完全相反的)。我打西门子客服进行询问,客户说这种情况只能是以STL语句监控表为准。实际上就算是STL语句执行是正确的,但我的功能也是出了错的。因为这个情况下,有一个变量没有复位。该变量是连接触摸屏的一个按钮,按钮按下时置位,释放时复位。问题就在与出现梯形图监控不正常的情况的时候那个变量正好没有复位。我想这不会是个巧合。

我不认为这是一种巧合,通过你上面的描述,故障发生的时机,感觉应该和你的触摸屏有关。
触摸屏上的按钮在置位这个位时,触摸屏和PLC通讯正常,当释放这个按钮时触摸屏和PLC之间恰恰出现一次通讯中断,这时问题就出现了这个位被置位后而没有被复位,如果是这样,你如何推敲程序也解决不了问题(因为逻辑是正确的),建议在触摸屏上换一种控制方式!