7楼

终于解决了,是仪表防爆电源的0V和PLC这边的0V要连起来接地,目前稳定运行一下午了。

第一个CPU的串口烧了一个贴片电阻,拆了个报废的CPU给它换上就好了。

感谢所有人!

精华帖版主置评:这样的问题实际在论坛上已经讨论很多次了,共模电压干扰问题的解决方法,光我说就好多次了。

推荐帖推荐理由:有始有终,完整,没什么可挑剔。解决问题就是要这样,找到真正的问题点。(推荐人:芳季)