P2000就是个标定;当你做过快速调试后,这个值就会按照同步转速给你设置好。
可能是输出频率,对G/S系列可能就是转速。
它的输出是一个带符号的整数。最大范围是+/- 200%。
因此,16#4000=100%;
通常,控制并不需要知道具体的实际转速;显示也可能只需要知道转速的合理范围。
例如:矢量控制时,弱磁范围是在同步转速,而不是额定转速;
又例如:显示柱图;电机转速0-0.95绿色;0.95-1.1黄色;>1.1红色。
除非那些转速非常重要的场合,才去转换成实际转速。
给定也是如此。误差也是如此。