恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-27 23:02:05
3楼
什么意思?溢出是什么意思?编码器的值直接就换算成转速了。应该是连续的呀。不会阶跃吧。最高频率响应有上限,好像是几百k吧。看看说明就知道了。
在我现在的这个项目里,也用到了FM350-1高速计数器 + 增量编码器,编码器直接安装在辊子上,在时间中断OB35中根据前后两次的脉冲差来测量辊子的转速。FM350最大计数脉冲为2的31次方,编码器每圈脉冲数8192。适当的时候必须将这个编码器清零,也就是将FM350清零,以防止编码器溢出造成速度出现阶跃。
所以我想SMC30+增量编码器会不会也出现这个问题?