回复:G120参数设置问题

简简单单过着

  • 帖子

    200
  • 精华

    2
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2012-05-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-28 08:36:34

19楼

展开查看
以下是引用南山飞雪在2016-07-28 07:32:04的发言 >18楼

传动不可能出计算错误,你的P2000值按P311算应该是100HZ

以下是引用简简单单过着在2016-07-27 17:24:50的发言 >15楼:我现在速度偏差2倍,...

引用15楼详细内容:

我现在速度偏差2倍,我重新按照你说的方法试下


那计算的输出频率到底和哪几个参数有关


还有变频器显示的电机速度很准确吗?

个人感觉不是很准吧

以下是引用yming在2016-07-27 17:22:24的发言 >14楼:通常不去修改,否则...

引用14楼详细内容:

通常不去修改,否则某人换电机,再做一次就改回来了。


以下是引用简简单单过着在2016-07-27 17:19:17的发言 >:意思是,P2000是快...

引用详细内容:

意思是,P2000是快速调试完成后,TIA自动计算出的值?

我们不能去更改P2000吗

意思是,只要我给定正确,我这种情况只可能和额定频率和额定转速这两个参数有关?