简单介绍一下情况:某国产变频器,近段时间报过流故障,起初偶尔报,随后愈加频繁,现在只要变频器一运行,必报过电流。查看变频器自身的故障记录,显示电流在变频器额定电流范围内。
本人不是搞驱动的,现学现卖。
在维修时,考虑不使用霍尔保护是否可以解除故障,于是断开霍尔连线,于是大戏上演。变频器上电,启动,只见火光一闪,暗暗叫苦,细看,快熔炸。心想快熔炸了应该起到保护作用,其他部分应该无恙。换快熔,恢复霍尔连线,上电,电闪雷鸣后充电电阻炸,其后各种咨询不表,量IGBT,炸快熔一相上下臂全导通。
希望对各位新手以此为戒。
1、变频器显示的输出电流是什么元件测出的?
2、为什么断开霍尔会炸快熔?
3、快熔起作用了为什么还会烧模块?