s120死机 对on off无反应

1118

14

2016-07-28 15:50:40

 

今天遇到一个问题。8套s120 cu310dp 用来控制放线张力。但3号却无张力,设备无报警。我用starter一看,也无报警,但off1 为0.显然它没工作。我查了一下PLC程序,发现off1 已置1,并用sfc15 send out。我对比其他几台的控制字,也是一样的。奇怪starter能连上s120. 为何对控制字无反应。我试着插拔了一下dp插头。 3号工作正常了。 啥情况,难道连着几天的38 39度把他热傻了??