以下是引用Atlas_Dynamics在2016-07-28 17:38:45的发言 >

正向转换触点信号由0变为1时,触点接通一个周期。DI点的跳变好理解,第三个周期时为0,外部物理DI点在此周期内接通后,第四个周期变为1(不论在这个周期外部物理DI实际情况如何变化),因此在第四个周期检测到跳变,P触点在第四个周期接通,第五个周期后将不接通。但内部存储器应该是即时的,因而同样的问题换成存储位,我认为只是在第三周期内接通15ms,第四周期不接通。

我发的那个图I及Q忘了改成M,这里再发一下。

内部跟外部点在边缘指令面前是没有区别的。其实也没有内部外部的区别。指令执行的时候是什么状态就有什么结果。这个结果跟内部外部都没有关系。