回复:第一次设计电气柜不知道接线端子排应该怎样设计

KITT

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1223
  • 精华

    13
  • 被关注

    157

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-07-29 00:17:19

2楼

 比如柜内的线出去一般都必须接端子引出,至于端子的排列可以按实际分功能或按地址分获区域分一般要根据图纸来的若是没图纸你自己设计但是要别人方便接线不能这根线要用个24V但是这排端子没有24V一根线跨两个端子排,若有必要可以加双层 三层端子有些需要短接的用短接条短接,端子排列要整体比如强电与弱电分开,比如电机10平方端子你就放在一起不能搞三个10平方再加一个4平方的端子这样很不好看即使地线是4平方的也需要10平方的接地端子,如有必要需要并列线槽将一些信号线进行内部隔离,至于编号你可以用X1也可以用XT1也可以用1XT1。