回复:【问】基于6RA80装置的12脉动串联调试遇到问题【已解决】

yixiantiancs

  • 帖子

    17
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2015-08-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-29 11:07:26

15楼

展开查看
以下是引用发呆的呆呆在2016-07-01 17:42:33的发言 >13楼

麻烦楼主介绍一下两个装置用DRIVE-CLIQ通讯都需要什么条件?是否要高级CUD,是否需要授权?还是标准CUD就可以用?

不需要高级CUD,标准就可以,12脉动资料没保留,没几个参数,重点是p51799开始的几个参数设置一下。