回复:【分享】昨天DP总线故障,电气维修人员给我挖了两个坑,我想哭。

A?K

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:新手

注册时间:2016-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-29 13:02:10

23楼

展开查看
以下是引用bingxue668在2016-07-28 19:58:33的发言 >8楼

进出反了只是对拨终端电阻时,才表现出不同。否则应该能继续使用不会出现时断时续的现象。可能你插头那个终端电阻开关接触不良了,拨了两次就好了。

是啊,如果是4号作为终端,无论是否接反都应该是通的,不应该一会儿通一会断! 您的关于终端电阻接触不良的解释很对症!

哪位大侠有条件做一下试验?