恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-29 13:31:03
5楼
楼主如果用IEC定时器TON 就没有这个烦恼了,在博途下,可以转变下编程思路。
S_ODT TV值可以进行赋值操作的,预置值肯定是可以改变的。
为什么S_ODT TV即可以是WORD或者是S5TIME 因为它们都占用16 bits空间,同时,WORD类型是非数字类型的数据类型。
S5TIME 是以BCD码格式来存储时间的。是以你只要对WORD 或者INT类型,进行相应的转换就行
比如,先用CONVERT转换成BCD码,然后写时基,比如 OR 2#16#2000 就是以1秒为时基(在使用S5time 时,时基是CPU自动分配的)
时基和S5TIME时间格式见下图
程序见如下
你的时间在MW300里设定(INT),先转换成BCD格式 存放在MW400(WORD),然后就是,保留 时间值 AND W#16#0FFF过程,最后写入时基w#16#2000,结果仍然存放在MW400(word),用它来当做TV值
试着用了一下,果然数据类型的错误不报了,编译也通过了。
但又出现一个问题,因为是做一个炉子的温度控制,其时间段可达到五六个小时,
在使用 OR 2#16#2000 就是以1秒为时基后,其最高定时时间是一定的(大概两个多小时),超出之后便赋给定时器最大值(两个多小时)。
使用T_Conv指令也出现该问题。是否是因为数据溢出了
现在准备使用IEC定时器看看。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主