发布于 2005-05-08 09:04:23
0楼
你在www.gongkong.com上的发言早已经被我打印出来。
现在在现场调试碰到如下问题。怪了。
我的PLC配置如下:PS307、CPU315-2DP、SM321、SM322、FM354、FM354、FM354
按照上面的顺序安装。
1、现场调试过程中,只能在中间那个354的位置JOG模式点动伺服,三个354都只能在这个位置驱动伺服,但是只要在边上两个位置都不行。同样的伺服和同样的连接电缆(表明外部设备不变)、FM354的属性中设置也相同(包括20针插头都换成同样的试过),只是AXIS不同,分别为X、Y、Z。
假如是硬件组态中只挂单个354也无法驱动这个伺服。感觉好象FM354有通道的规定?但是不敢相信,非常疑惑。
2、在FM354的DEMO程序中,调用FC1时LADDER填写FM354的地址,但是只能填写第一块FM354的地址比如256,只要填写第二块FM354的地址,程序下载下去就CPU的SF灯亮。ONLINE提示I/O ERRROR。
因为碰到第一个问题,所以无法进入下一步(JOG都无法完成)。又碰到第二个问题,造成连通讯正常的FM354的下一步工作都无法进行。
以上问题请大家帮忙。也希望ZZJ1382指教!!!