以下是引用lightroat在2016-07-29 07:52:54的发言 >4楼

谢孤影侠~


1、电流正常而报过流是什么原因?

2、变频器显示的电流是哪里检测出来的?是霍尔吗?

3、这种情况,哪些元件故障的可能性较大?

以下是引用高山孤影在2016-07-28 23:21:47的发言 >3楼:拆掉霍尔传感器,就...

引用3楼详细内容:

拆掉霍尔传感器,就等于将变频器的电流检测切断了,那么,上电启动,变频器检测电流恒为零,于是迅速抬高电压输出,于是产生一个极大的瞬时电流,近似于直起,将功率器件烧毁。在这种情况下,di/dt非常大,这种情况下,指望快熔保护是不现实的。

你后来又接上电流传感器,但igbt早已烧毁短路,其后果只能是二次放炮了。

以上即是导致炸机的具体原因了。

既然显示电流不大,基本可以判断不是霍尔传感器故障。那就再从驱动电路入手,驱动电路容易出问题的部位除了电解电容,就是驱动光耦合器。

电流检测的原件就是霍尔电流传感器,所以,显示正常可基本排除检测电路的故障。