回复:一则过流故障引发的维修案例

北雪雪纷飞

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-07-29 17:56:15

7楼

最开始过流可能是负载侧导致的过流故障,电机或者电缆的接地,开始不频繁,后来启动就报。可以排除装置的问题,,装置检测有问题,即使不启动也可能报过流故障,不能复位,

尝试拆除控制接线、电机接线,只保留变频器供电电源和地线,尝试使用BOP面板空载启动变频器,看是否有过流故障,这样可以缩短问题的范围,分辨装置还是负载侧问题,而且不会发生事故,


对于不懂得问题应该先问再干,楼主这叫不按套路出牌,,其实楼主也不是完全不懂,因为还知道拆除电流检测,,


炸机小事,安全第一,

Thank you for the support.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示