恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-29 17:56:15
7楼
最开始过流可能是负载侧导致的过流故障,电机或者电缆的接地,开始不频繁,后来启动就报。可以排除装置的问题,,装置检测有问题,即使不启动也可能报过流故障,不能复位,
尝试拆除控制接线、电机接线,只保留变频器供电电源和地线,尝试使用BOP面板空载启动变频器,看是否有过流故障,这样可以缩短问题的范围,分辨装置还是负载侧问题,而且不会发生事故,
对于不懂得问题应该先问再干,楼主这叫不按套路出牌,,其实楼主也不是完全不懂,因为还知道拆除电流检测,,
炸机小事,安全第一,
请填写推广理由:
分享
只看
楼主