我注意到,近来一些因接触不良而出现的故障增多。
主要是低压、小电流的开关、接触点。包括一些遥控器电池、室外接头等。
哦?各家都有自己的体会呀。我最近在G120上被困扰了近一个星期。主要是干扰问题(EMC),生产部门对等电位接线一直不理解,瞎接电缆线,随意性太强了。他们不调试,所以对干扰没概念。当我关注到接线不规范,才纠正过来。调试才有了进展。感觉挺累人的。心累呀。呜呜呜