昨天晚上一现象,操作工说现场的气动阀没有反应了,刚才是几个,慢慢的越来越多,都二十几个了,看程
序输出手动操作开关都没有问题,,输出1 输出0,那怎么回事,看ET200S模板指示灯亮着,让操作工关上
阀门,但是ET200S这边还是一直输出,151接口模板以及CPU都没有错误,死机了,而且实验了其他的阀门也都是一样的问题,模拟量输出的没有问题,,断电重启后,正常,
也不管好坏了,整个从站的ET200S模块全部更换,,运行一天没有问题
是不是热的??