回复:s120死机 对on off无反应

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36716
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-07-30 21:29:04

14楼

展开查看
以下是引用yming在2016-07-29 23:14:28的发言 >

我一直用PN的CU。没有这个问题。

你用PC的串口通讯,因为它是单相220V的开关电源,就可能会有这个问题。


哈哈,保护到位是好事。不保护会出更大的乱子来。最近调西门子的G120,我的上帝,又被弄死的感觉。但都缓过来了。


山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村。是我的真实感受哇。心脏要是不好,会被昏死过去的。主要是,第一个问题,处理噪声干扰和做等电位。才顺利调试。开始还以为是变频器有问题,无法运行中在线监控参数;第二个问题更有意思了,STARTER版本低了,买的装置版本高。装STARTER的V4.4.SP1和打补丁V4.7.SP6。为什么呀?因为STARTER里的参数都缺了P0096,而BOP面板里能看见有这个参数,我的UC版本是V4.7.3的。而STARTER版本是V4.4.0.0,我装呀装,装不上新的版本软件。最后还就是把win7旗舰版操作系统改为英文,在控制面板要改3处呢。装上了。补丁也打上了,调试系统很快结束。这心才算放下了。


西门子的STARTER真的要吐槽一下了。不是一般的烂。可还离不开它。用它调试和在线运行的监控,离不开呀。

我是你的朋友