今天我的笔记本电脑装的STARTER_V4.4.0.0不行了,新买的G120,CU240B-2其版本是V4.7.3,调试时,P1300 = 0不让改,有点蒙了。其实前段时间,本论坛栏目就有过类似的讨论,有一个参数P0096是对P1300的授权。可是,早忘了。此时一心一意的关注P1300,咋就不能改呢?今天可是休息日(周六),找谁问呀,我打通了西门子技术支持陈工的电话,他告诉我,你的CU是新版本的,而STARTER版本是过时的了,需要打补丁了。然后告诉我,用BOP-2可以看参数,是否有P0096?我一检查,确实如此。
然后就是装新版本的STARTER,装软件过程,就是报错。不论是V4.4.SP1还是V4.7.SP6补丁。再电话询问,告诉我,电脑WIN操作系统要修改成英文。于是,在《控制面板》里的时钟、区域和语言里都改成英文。重启电脑,再安装,然后重启电脑。新版的STARTER安装成了。看来装STARTER需要秘籍才行呀。呜呜呜。
有了STARTER最新版,后面的工作势如破竹。真是开始时差点急死,后来又惬意的爽。冰火两重天呀。一天之内,考核的是我的心脏功能了。