以下是引用海边玩耍的孩子在2016-07-24 17:51:48的发言 >28楼

一般情况下,UPS电源不建议接感性负载。如果要接入感性负载就要在原有设备的功率3-7倍的基础上配置UPS电源。


因此,在功率未达到要求情况下,UPS电源不能直接驱动电机(感性负载),但是可以考虑选择带容性的整流和逆变装置设备作为中间能量转运桥梁。

如软启动器是带容性整流性负载(工作原理图中整流晶闸管都并电容,采用三相反并联晶闸管作为调压器,且反并联晶闸管都并电容,属容性整流型负载),逆变回路形成阶梯波比较适合电容性负载,通过软启动器作为中间环节来驱动电机,实现不间断电源驱动感性负载。

以下是引用北方的一匹狼在2016-07-24 08:56:25的发言 >27楼:学习下,UPS不是...

引用27楼详细内容:

学习下,UPS不是这能给PC延时关机吗,还可以支持负载运动到位?

软启动器晶闸管两端并联的电容不能起到容性负载的效果,它的作用是与电阻串在一起,吸收晶闸管两端关断过程中的过电压,保护管子不被击穿。再说,这么小的功率,电容取值也小得很,估计只有0.1微法左右,反倒电阻值要大不少哦,应在62欧左右。