G120或S120用SLVC(无编码器的矢量控制),作为纯制动器使用(由外部动力反拖)。有人做过吗?
最近我就遇到这样的应用了,2电机对拖实验,一个电动,另外一个发电,发电的电机采用S120,SLVC的控制,要求P1300 = 20,且P1501可以在线转换,既可以恒转速控制也可以恒转矩控制。电机均工作在发电状态。
我遇到的问题就是,当P1501 = 1时,由P1503输入0-100%的转矩设定值。可是此时我把P1503 = 0,反拖启动不起来,一个50%的电机额定转矩被加载在2电机连轴器之间(有扭矩传感器检测),这是为什么呢?
解释:P1501 = 1,就是把转速调节器断开,有P1503直接输入转矩设定值信号。我在反拖电机启动初期,加载电机的转矩设定为0,可是实际的电机轴转矩很大,以至于反拖电机带不动,启动不起来。
有什么想法,大家可以谈。谢谢。