恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-31 10:26:13
3楼
看你说的情况就是一台同步发电机带异步电动机运行,那么在功率因数下降过程中,电动机的转速是否下降,发电机的输出电压及频率是如何变化的?还有,软启动完成后软启动器是被旁路了还是继续在回路中串着的?这台同步发电机还带其它的负载了吗?各种条件首先要搞清楚啊。
因为不在现场,所以发电机那边的状态也不是很清楚,不过,我记得老鬼说了频率也会下降,说明发电机转速也是下降了。软启动启动完成后是切的内部旁路(软启动内置的旁路)。都运行的了好几年了,最近才出现的这种情况,其实我个人是怀疑发电机主配保护那一块连锁有问题或者发电机自己的控制回路有问题。关键是,该发电机单独给别的设备供电时没有这个情况,不过我们这台75KW的电机是其最大的负载。
我比较关心的问题是,运行过程中1~2小时,功率因素还会缓缓略微下降,这是怎么回事
请填写推广理由: