恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-31 16:04:16
17楼
谢谢KITT和Y版的解释。原因找到了。
1、使用电脑的网口通过路由器的Lan口能连接1200PLC,使用无线能Ping的通1200PLC的地址。这还是说明,应该还是某个协议没开起来。---之前看到很多人说网卡不支持,所以我就换了个支持无线类型比较多的网卡(旧的支持802.11a、b的,换个新的支持a/b/g/n)---这样做的依据是依据西门子的无线模块支持的类型来猜测的!但是更换完后还是能Ping的通不能连接上!
2、后来 看到 KITT 的DCP,我想到对比下无线和有线的设置区别,发现有线多了“Profinet IO Protocol”的服务,安装后,在使用无线,就可以在TIA中找到PLC了!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主