回复:关于STARTER软件V4.4.SP1和V4.7.SP6补丁的安装

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36783
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-07-31 19:48:44

5楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2016-07-31 18:18:28的发言 >

V4.4.0.0没有这个语言的问题,,但是后来的V4.4.1.0里面的两个SSP就是安装不成功,


SINAMICS固件版本的 SSPs支持包可以后续安装.

开始您的 V4.7 SP6补丁包装不上是因为STARTER的版本低造成的,,必须在V4.4.1.0版本以上才可以安装,

所以还是必须安装V4.4.1.0


一般情况最新CU与PM功率单元的配合不同会有不同的注意事项PM240 PM240-2 PM330 PM340

*): STARTER 从 V4.4 开始以及更高版本

当配置这些类型的功率模块和G120C时, 必须更新STARTER 到 V4.4 SP1版本.

对于STARER从V4.4 SP1 开始的以及更高版本, 已经集成了SINAMICS FW V4.7 SP3 支持包SSPs .

**):SCOUT 从 V4.4 开始以及更高版本

在安装完SSPs以后,必须注意以下内容:

当配置G120C(V4.7.3/V4.7.6)-或者使用PM240,PM240-2,PM330,PM340,PM330L的

G120/G120P(V4.7.3/V4.7.6)时,-在SCOUT调试向导或者S7T配置开始之前,在专家列表把装置参数

p0096必须设置为0,在如上操作之后调试向导才能被正确执行.

这个扩展向导(V4.7.3/V4.7.6)对于安装SSP支持包的(SCOUT/S7T配置)静态驱动控制和动态驱动控制无效)!

对于SCOUT从V4.5开始的以及更高版本,已经集成了SINAMICS FW V4.7 SP3的支持包SSPs.




哈哈,什么乱七八糟的,我真的看不懂。这些注释能说的通俗一点吗?反正,我在安装V4.4.1.0时,win7操作系统下,报了一堆的问题。装补丁时也是。


特别是那个P0096的参数,要他干嘛?没有他不是挺好的?搞些授权很讨厌的。用了快20年的西门子传动控制产品,给我的感觉就是,经典当属于6RA70和6SE70,其实若产品升级的话,就是升级硬件的速度和容量,参数上强化trace功能和DCC功能以及net上网通讯。把传动的控制功能结构开放便于在线监控和调试。这就足矣了。现在的SINAMICS,除了系统的时隙快,可以多机并联驱动(一个CU带多个驱动),从操作上和性能上,还和原来没太明显的区别,反之,问题就是,软件的安装和操作,比以前更复杂了。扣儿也更多了。软件做的差劲。特别的不友好。


我现在对SINAMICS的使用感受是,优缺点都特别的鲜明,喜欢他的强大的开放式控制功能和监控功能,讨厌他的监控调试软件的安装和没完没了的补丁,以及繁琐的操作。太不友好了。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8163条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。