 你是不是在找答案那位提问的哪位?流量计不准四种可能,首先是干扰,你说的是分体式的所以要保证传感器到变送器的线没有外部干扰并且可靠接地,第二点就是要看传感器的校正参数与变送器内的参数是一致的,传感器与变送器是配套的不能混也可以说和SENSORPROM是配套的一定要确保校准参数一致,第三点,传感器坏了或者变送器坏了如果有两个可以使用排除法测试,最后就是确保流体介质及安装符合测量要求。