有电阻没用直通啊。一方面是为了电缆的阻抗连续,信号到了这儿没用电阻连续由于介质不同会引起反射,引起信号混乱,如果达到一定程度会引起数据错误,电阻就是吸收反射波的;另一方面接头里面的另外两个电阻会在两根线上产生强制电压差,在没用信号时在200MV或以上,防止通讯错误(小于200MV会被接收器认为是数据的末位储存)。