恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-08-02 07:43:34
7楼
有关风机泵类的闭环控制,近来接触了一些案例。所以,今天看到此楼共享,我有两个问题要问楼主。希望能与楼主一起探讨和交流。
问题一,恒压供水系统如果功率比较大的场合,变频器采用变转矩的V/F控制吗?还是采用VC或LSVC控制?看到和听到许多这样的例子,对于大功率的风机泵类负载,因为启动过程总是报过电流停机,所以都会采用矢量控制应对启动过程的过电流问题;
问题二,在你顶楼的案例里,采用的PID闭环控制恒压供水,那么对于这种控制方案,如何解决压力的超调问题呢?有什么举措?
1、目前我用过的最大功率为95KW的变频PID控制,控制方式简单的V/F控制就能满足。至于电流停机现象没有发生过,如果出现是不是考虑下现场的输入输出管径设计是否合理,阀门的设计是否合理等诸多外部原因。 启动过程的过流指定是现场的介质反向造成负载过大的原因,我们的管路设计是在输出测有止回阀或者开启时先关闭输出测管路带压力稳定后再逐步开启输出,可以避免。。。。。。。。。。。。。。
2、超调就是 I D 的数值设定问题,如何设置最合适的要在现场逐步调整来看。至于要求的精度严格程度各个领域不同,我们的做法就是提前开启等待系统压力稳定之后再启动下级用户的,压力波动是正常的,正因为波动才要PID控制嘛。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主