要做一个S7-1200工业以太网PROFINET通信实验,为了便于观察实验结果,通过MODBUS-RTU控制一台V20变频器,拖动电机调速。设计了几种方案但最终未能决定,请大家帮助提出建议:
1、以两台S7-1200做为控制设备和IO从站通信;(后发现S7-1200 CPU PN 口只能做Profinet 控制器,不能做设备);
2、以G120C变频器替代V20做为从站设备,通过PROFINET来控制;(G120C是三相交流供电,而实验装置只有两相电源,不能使用);
3、以ET200SP做为从站设备,控制变频器;(如要拖动变频器需增加串口通信模块,或模拟量输入输出模块,成本太高);
4、选一块带PROFINET接口的HMI做为从站设备;(组态后自动生成的通信,是否属于PROFINET通信,或是不支持PROFINET工业以太网协议?)
5、还有没有其它性价比较高,且演示效果较好的方案?请各位老师给以指导。
1200 CPU从FW V4.0开始就可以做i-device了,也就是你说的设备。
另:你的面板与PLC有2种通信方式,一种是S7通信,另一种是PROFINET通信,在这种情况下,面板是作为PLC的一个设备来工作的,但通常大家都用的是前者,即S7通信。