回复:S7-11200 PROFINET通信方案?

努力前行

  • 帖子

    823
  • 精华

    5
  • 被关注

    51

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-10-08

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-08-02 09:16:25

2楼

展开查看
以下是引用 westcowboy在2016-08-02 09:02:20的发言 >1楼

1200 CPU从FW V4.0开始就可以做i-device了,也就是你说的设备。

另:你的面板与PLC有2种通信方式,一种是S7通信,另一种是PROFINET通信,在这种情况下,面板是作为PLC的一个设备来工作的,但通常大家都用的是前者,即S7通信。

以下是引用HITIAR在2016-08-02 08:28:16的发言 >楼主:    要做一个S7-1...

引用楼主详细内容:

    要做一个S7-1200工业以太网PROFINET通信实验,为了便于观察实验结果,通过MODBUS-RTU控制一台V20变频器,拖动电机调速。设计了几种方案但最终未能决定,请大家帮助提出建议:

1、以两台S7-1200做为控制设备和IO从站通信;(后发现S7-1200 CPU PN 口只能做Profinet 控制器,不能做设备);

2、以G120C变频器替代V20做为从站设备,通过PROFINET来控制;(G120C是三相交流供电,而实验装置只有两相电源,不能使用);

3、以ET200SP做为从站设备,控制变频器;(如要拖动变频器需增加串口通信模块,或模拟量输入输出模块,成本太高);

4、选一块带PROFINET接口的HMI做为从站设备;(组态后自动生成的通信,是否属于PROFINET通信,或是不支持PROFINET工业以太网协议?)

5、还有没有其它性价比较高,且演示效果较好的方案?请各位老师给以指导。

高人那

1、我现在的两台PLC一台1215C是V4.0版本的,加一台1214C是3.1版本的。我是不是可以把1214做为控制器,把1215做为从站设备来组态呢?

2、如果我用HMI来组建PROFINET网络,PROFINET通信功能如何设定?

办法总比困难多
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15106条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。