以下是引用HITIAR在2016-08-02 09:16:25的发言 >2楼

高人那

1、我现在的两台PLC一台1215C是V4.0版本的,加一台1214C是3.1版本的。我是不是可以把1214做为控制器,把1215做为从站设备来组态呢?

2、如果我用HMI来组建PROFINET网络,PROFINET通信功能如何设定?

以下是引用 westcowboy在2016-08-02 09:02:20的发言 >1楼:1200 CPU从FW ...

引用1楼详细内容:

1200 CPU从FW V4.0开始就可以做i-device了,也就是你说的设备。

另:你的面板与PLC有2种通信方式,一种是S7通信,另一种是PROFINET通信,在这种情况下,面板是作为PLC的一个设备来工作的,但通常大家都用的是前者,即S7通信。

以下是引用HITIAR在2016-08-02 08:28:16的发言 >楼主:    要做一个S7-...

引用楼主详细内容:

    要做一个S7-1200工业以太网PROFINET通信实验,为了便于观察实验结果,通过MODBUS-RTU控制一台V20变频器,拖动电机调速。设计了几种方案但最终未能决定,请大家帮助提出建议:

1、以两台S7-1200做为控制设备和IO从站通信;(后发现S7-1200 CPU PN 口只能做Profinet 控制器,不能做设备);

2、以G120C变频器替代V20做为从站设备,通过PROFINET来控制;(G120C是三相交流供电,而实验装置只有两相电源,不能使用);

3、以ET200SP做为从站设备,控制变频器;(如要拖动变频器需增加串口通信模块,或模拟量输入输出模块,成本太高);

4、选一块带PROFINET接口的HMI做为从站设备;(组态后自动生成的通信,是否属于PROFINET通信,或是不支持PROFINET工业以太网协议?)

5、还有没有其它性价比较高,且演示效果较好的方案?请各位老师给以指导。

逐条回复:

1:你说的对!

2:大部分情况下,面板与PLC没必要走PROFINET,原因如下:

此种通信模式下,数据通信量小

只支持输入信号(如果没记错的话)

系统诊断消息只能通过S7协议而不能通过PROFINET协议发送至面板。

面板从网络移除后,CPU会报错,因为它丢了一个站。

那么什么情况下PLC需要通过PROFINET方式与面板通信呢?

面板有些按钮需要快速响应(此按钮在PLC内对应的是一个数字量DI输入,信号传输速度远比S7通信快)

PROFINET的一些特殊功能,比如无介质更换模块,可多次使用的IO系统,PN标准项目机器等功能。

最后,如何激活面板的IO 设备功能,在面板属性里去找。

激活之后可以配置一个数据区,你就能在面板里看到此面板占用CPU的一个DI数据区了。