1、我现在的两台PLC一台1215C是V4.0版本的,加一台1214C是3.1版本的。我是不是可以把1214做为控制器,把1215做为从站设备来组态呢?
2、如果我用HMI来组建PROFINET网络,PROFINET通信功能如何设定?
逐条回复:
1:你说的对!
2:大部分情况下,面板与PLC没必要走PROFINET,原因如下:
此种通信模式下,数据通信量小
只支持输入信号(如果没记错的话)
系统诊断消息只能通过S7协议而不能通过PROFINET协议发送至面板。
面板从网络移除后,CPU会报错,因为它丢了一个站。
那么什么情况下PLC需要通过PROFINET方式与面板通信呢?
面板有些按钮需要快速响应(此按钮在PLC内对应的是一个数字量DI输入,信号传输速度远比S7通信快)
PROFINET的一些特殊功能,比如无介质更换模块,可多次使用的IO系统,PN标准项目机器等功能。
最后,如何激活面板的IO 设备功能,在面板属性里去找。
激活之后可以配置一个数据区,你就能在面板里看到此面板占用CPU的一个DI数据区了。