引用自找答案,问题ID:141785

西门子伺服系统v90+伺服电机,速度控制模式,当打开使能,输入速度电压为零时,伺服电机有微小的转动,请问如何处理?设备要求在零速时处于静止状态。

提问者:hongtaxyw


rain god 回答道:

是因为没有优化  P1990设置 因为磁场没匹配

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
西门子伺服系统v90+伺服电机,速度控制模式,当打开使能,输入速度电压为零时,伺服电机有微小的转动,请问如何处理?设备要求在零速时处于静止状态。
有朋友回答:
是因为没有优化 P1990设置 因为磁场没匹配
检查参数1980[0] = [1]基础饱和一次谐波。
1 - 将1990参数置于1。
2- 将机床开机,两三秒后该轴将发出轻微响声。完成转子定位
3 - 当定位完成后,参数1990自动转到0。

可我在说明书上就是找不到1980、1990这两个参数!!
西门子伺服电机V90,零速漂移? 已锁定