恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-08-02 11:22:31
5楼
逐条回复:
1:你说的对!
2:大部分情况下,面板与PLC没必要走PROFINET,原因如下:
此种通信模式下,数据通信量小
只支持输入信号(如果没记错的话)
系统诊断消息只能通过S7协议而不能通过PROFINET协议发送至面板。
面板从网络移除后,CPU会报错,因为它丢了一个站。
那么什么情况下PLC需要通过PROFINET方式与面板通信呢?
面板有些按钮需要快速响应(此按钮在PLC内对应的是一个数字量DI输入,信号传输速度远比S7通信快)
PROFINET的一些特殊功能,比如无介质更换模块,可多次使用的IO系统,PN标准项目机器等功能。
最后,如何激活面板的IO 设备功能,在面板属性里去找。
激活之后可以配置一个数据区,你就能在面板里看到此面板占用CPU的一个DI数据区了。
受教了,谢谢。就采用两台1200通信的方案了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主