以下是引用宁超在2016-08-02 08:41:09的发言 >4楼

 1. 双极型

 2. 断线超限,上冲下冲

 3. 发生超限时使用替代值还是最后一次有效值等选择

 4. 仿真功能

 5. 简单滤波

 我认为一个模拟量通道处理除了线性化的基本公式,至少还要具有以上基本功能。单纯的线性化处理,公式很短也太浅了,没什么讨论价值。可以酌情加一些其它功能,用户可以指定4~20mA的信号范围如21mA~3.6mA也是正常值范围。

 使用替代值和有效值的作用不仅仅是用于自己程序逻辑,往往在跟第3方通讯时,传过去的都是值本身,大多时候,断线显示最大值,这个最大值给第3方后,对方可能将该值作为PID的PV值等,可能导致执行器输出达到最大。因为对方并不知道你断线了。

 仿真功能主要应用在调试的时候,也可以在生产不得已时用于触发逻辑。

是的,根据需要可以添加一些辅助功能,如断线检测报警,滤波等。当然也可以做成FB或FC块调用。这里只是对新手模拟量线性转换的理解。