回复:【分享】模拟量转换真的很简单

白果

  • 帖子

    698
  • 精华

    12
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-08-03 08:31:00

14楼

展开查看
以下是引用愿我能在2016-08-02 13:44:47的发言 >6楼

其实第三点很简单。根据你工程需要设定是替代值还是最后一次值有效。

以下是引用白果在2016-08-02 09:31:17的发言 >5楼:最近有点强迫症,想...

引用5楼详细内容:

最近有点强迫症,想把能做成FC/FB的都做成标准块,重复调用。

请教:

1、2、5都理解,感觉难度不大。

感觉第3点挺难的...

第4点仿真怎么说?是测试功能块是否正常工作吗?一般使用前就测试好了吧?

以下是引用宁超在2016-08-02 08:41:09的发言 >4楼: 1. 双极型 2. 断...

引用4楼详细内容:

 1. 双极型

 2. 断线超限,上冲下冲

 3. 发生超限时使用替代值还是最后一次有效值等选择

 4. 仿真功能

 5. 简单滤波

 我认为一个模拟量通道处理除了线性化的基本公式,至少还要具有以上基本功能。单纯的线性化处理,公式很短也太浅了,没什么讨论价值。可以酌情加一些其它功能,用户可以指定4~20mA的信号范围如21mA~3.6mA也是正常值范围。

 使用替代值和有效值的作用不仅仅是用于自己程序逻辑,往往在跟第3方通讯时,传过去的都是值本身,大多时候,断线显示最大值,这个最大值给第3方后,对方可能将该值作为PID的PV值等,可能导致执行器输出达到最大。因为对方并不知道你断线了。

 仿真功能主要应用在调试的时候,也可以在生产不得已时用于触发逻辑。

做出第3点功能不难,难的是什么情况选择替代值或最终值。