问题解决了

原来在828D上PROG_EVENT.SPF 变成一个西门子的标准循环,不能被修改(反正你也看不见),你
自己写入的循环 PROG_EVENT.SPF 的循环也不会生效。
然后在PROG_EVENT标准西门子循环中调用了两个子程序
CYCPE1MA.SPF 在内部 prog_event 开始时调用。
CYCPE_MA.SPF 在内部 prog_event 结束时调用。
注:最好使用 CYCPE_MA.SPF,我估计828D在这里标准循环里面做了一些预处理

所以制造商用户可以使用CYCPE_MA.SPF来替代原来840Dpl上的PROG_EVENT.SPF程序,实现一些需要在“程序启动”、“程序结束”、“操作面板上的复位”、“NC系统上电”等阶段触发的功能。


欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com

精华帖版主置评:这个好像在正式资料中没有注明,840DSL和808D都还是沿用PROG_EVENT.SPF的方式。 置精扩散给坛友吧。