 大家好!

问题描述:

用在穿孔机上面的限位开关停产,开关型号:3SE2 120-1D ,打400咨询,2011.12月已停产,SIEMENS已停售

现场工况:

用于检测穿孔机芯轴的位置,属于高温、重载场合,且开关长时间被压住,一旦有油污或铁屑粉尘进入限位开关导向杆上,就容易导致限位开关无法在弹簧力作用下自复位

临时方案:

使用SIEMENS推荐的3SE5112-0CD02后,只能使用2,3天,就会出现开关不能自复位(原装开关半年左右),我查看了手册,这款开关的“最小驱动力,沿驱动反向”20N;但原装的开关3SE2 120-1D,手册上没有这个参数,手动比较后,大概是60N左右(未用检测工具检测)

需要解决的问题:

  1. 各位大侠是否知道哪里还能买到原装的开关3SE2 120-1D,如SIEMENS的代理商是否有存货,如果谁有这个资源请告知,先行感谢

  2. 大家是否有类似的问题,有没有什么品牌的开关可以替代?

谢谢!