第一个坑,ET200模块的M与接地点拆不拆,是 要看你的整个系统,M点与地是否等点位。若是等电位,拆不拆是一样的。

第二个抗,DP头没有严格进线,出线只说,只有终端电阻拔到ON的时候,才要分。

第三个坑,其实就是DP头不好导致的,只要DP头好了,你会发现第二个不是坑。。