PLC的CFC块监控问题

已锁定

a biao

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    12

论坛等级:游民

注册时间:2016-04-12

普通 普通 如何晋级?

PLC的CFC块监控问题

598

1

2016-08-03 17:01:21

展开查看
引用自找答案,问题ID:129978

请问为什么我监控CFC块的时候没有显示状态值啊,如图1123所示,监控的时候看不到输入输出的BOOL量是0还是1,数字量也一样看不到,只有当鼠标放在上面的时候才有提示现在的状态是0还是1,数字量实际值

提问者:ycdoyl


剑忠 回答道:

1、首先CFC在线监控时,需消耗PLC的I/O通讯流量资源。
2、然而CFC块很多,且每个CFC块功能不同其I/O引脚数量不等,资源消耗也不等,所以不能同时监控所有CFC块。
3、当点击“Test Mode”按钮后进入到在线监控状态,此时先选择需要监控的CFC块,再点击“Watch On”(即眼镜图标),即可监控该CFC块I/O。
4、不要同时在线监控过多的CFC块。可先选择监控的CFC块,再次点击Watch Off”(即眼镜图标),即可取消该CFC块的I/O监控。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
为什么CFC的块进行监控时,有的需要add io才能看到模块的管脚数据啊?
PLC的CFC块监控问题 已锁定