3楼

你需要同时检查k0011,k0013,k0015的数值是否正常,用电位器试一下,如果只有K0015不正常可以屏蔽,但是模拟量输入没有接线还是坏了,估计这块板子废了,还是换了吧。

6RA70更换CUD1板不用下装参数。