发布于 2016-08-03 18:21:01
5楼
展开查看
以下是引用yming在2016-08-02 22:11:28的发言 >4楼:
将MB服务器端PLC 保留在原地。
将MB客户端移动到远地(另外的地区),透过互联网连接。
ping 服务器端,延迟300-400毫秒。
明显有不“同步”现象。每次客户端读到的都是服务器响应瞬间的状态。
原因如下图所示:

那么问题来了。
如果最短信号 60毫秒,网络延迟 400毫秒时, 怎么能在客户端“采集”到?服务端应该如何写呢?
这很正常啊,信号不仅是遗漏,而且是时间轴错位的,能做到1HZ就很不错了。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download