自动识别都不认呀?你这个故障要看看r0949的故障值是多少?另外,不要自己瞎配拓扑结构,容易选错了或画蛇添足。新建项目文件后,就把CU的型号、版本选对,然后直接联网在线,让装置自动显示拓扑结构,然后在线保存装置参数,然后上载再保存PC机。就可以进行下一步的调试了。这才叫自动配置。你是这么做的吗?