回复:有两台OSS服务器,1#服务器plant网IP为手动设置,2#服务器plant网IP为自动获取,现提示OSS02中断。

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    371

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-08-04 08:14:01

1楼

C/S结构跟IP有关的是工程总线和终端总线,也就是你说的Plant Bus 和Terminal Bus:

   OSS和ES都有两张网卡,假设分别叫网卡1和网卡2

   Plant Bus的IP地址都必须在同一个网段,CPU-->OSS(网卡1)的连接就是Plantbus的一部分,另外如CPU-->ES(网卡1)也属于Plant Bus,OSS从CPU获取数据。

   Terminal Bus的IP可以不跟Plant Bus在同一个网段,OSS(网卡2)与ES(网卡2),OS需要在同一个网段,OS从OSS获取数据,ES通过终端总线给服务器和操作站下载项目。