回复:【分享】风阀开的多,变频器频率越多程序

your shadow

  • 帖子

    49
  • 精华

    0
  • 被关注

    19

论坛等级:游侠

注册时间:2016-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-08-04 08:19:18

27楼

展开查看
以下是引用愿我能在2016-08-04 02:53:47的发言 >26楼

你要了解PLC工作原理。在一个扫描周期内即使外部输入信号发生多次变化,输入映像寄存器中值是不变的。我每个扫描周期先清零再读取风阀数量。你自己仿真看看就知道了。

以下是引用your shadow在2016-08-03 15:51:05的发言 >22楼:没看到哪里有减一啊...

引用22楼详细内容:

没看到哪里有减一啊?

以下是引用愿我能在2016-08-03 13:07:09的发言 >20楼:我这个是循环扫描的...

引用20楼详细内容:

我这个是循环扫描的,中间关掉一个计数也会自动减一。

以下是引用your shadow在2016-08-03 10:28:16的发言 >16楼:如果中间关闭了一...

引用16楼详细内容:

如果中间关闭了一个风阀,是不是需要减1呢?或者I0.0有两个脉冲呢,程序里会加两次,但实际是只开一个风阀

以下是引用愿我能在2016-08-02 20:36:33的发言 >7楼:先将DB1.DBW...

引用7楼详细内容:

先将DB1.DBW0 清零,然后当每个风阀开启后DB1.DBW0就会自动加一,最后将DB1.DBW0赋值给DB1.DBW2 。DB1.DBW2=8就是打开了8个风阀,DB1.DBW2=6就是打开了6个风阀。其实这个就是简单的循环指令。看着不舒服的话可以使用梯形图表达出来。你的思路也可以。其实和我的思路是一样的。可以共享下你的程序吗?

以下是引用不断自动化在2016-08-02 20:06:53的发言 >6楼:你这个我没看懂...

引用6楼详细内容:

你这个我没看懂,我用的是开一个阀传送1到一个字,然后9个字相加,这样写好像好麻烦,而且0-9对应10个频率,0,,2,22,~~~~~~36,这样写好长的程序

以下是引用愿我能在2016-08-02 19:22:45的发言 >3楼: 这个问题主要...

引用3楼详细内容:

 这个问题主要是判断有几个风阀。举个例子,I0.0---I1.0共9个输入点,如果I0.0=1,代表1号风阀打开。I1.0=1代表9号风阀打开。DB1.DBW2保存打开风阀的数量。程序如下:

                      

        L     0
      T     DB1.DBW    0
      A     I      0.0
      JNB   M001

      L     DB1.DBW    0
      L     1
      +I   
      T     DB1.DBW    0
M001: NOP   0
      A     I      0.1
      JNB   M002
      L     DB1.DBW    0
      L     1
      +I   
      T     DB1.DBW    0
M002: NOP   0
      A     I      0.2
      JNB   M003
      L     DB1.DBW    0
      L     1
      +I   
      T     DB1.DBW    0
M003: NOP   0
      A     I      0.3
      JNB   M004
      L     DB1.DBW    0
      L     1
      +I   
      T     DB1.DBW    0
M004: NOP   0
      A     I      0.4
      JNB   M005
      L     DB1.DBW    0
      L     1
      +I   
      T     DB1.DBW    0
M005: NOP   0
      A     I      0.5
      JNB   M006
      L     DB1.DBW    0
      L     1
      +I   
      T     DB1.DBW    0
M006: NOP   0
      A     I      0.6
      JNB   M007
      L     DB1.DBW    0
      L     1
      +I   
      T     DB1.DBW    0
M007: NOP   0
      A     I      0.7
      JNB   M008
      L     DB1.DBW    0
      L     1
      +I   
      T     DB1.DBW    0
M008: NOP   0
      A     I      1.0
      JNB   M009
      L     DB1.DBW    0
      L     1
      +I   
      T     DB1.DBW    0
M009: NOP   0
      L     DB1.DBW    0
      T     DB1.DBW    2

       DB1.DBW2中保存的就是风阀数量。

是的,你的程序是每次都有个初始化

顶顶顶顶顶
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。