回复:智能IO通讯问题

westcowboy

  • 帖子

    833
  • 精华

    46
  • 被关注

    143

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-08-04 09:28:22

9楼

展开查看
以下是引用周杰伦在2016-08-04 09:09:06的发言 >8楼

同一个项目下面2个CPU走PNIO,这个简单。

但是如何实现既是同一个项目而且和不在同一项目下的CPU走PNIO。

以下是引用pkh2006在2016-08-04 08:39:01的发言 >7楼:一直没看懂楼主的通...

引用7楼详细内容:

一直没看懂楼主的通讯需求,是想要共享设备功能吗


是不是说单独项目的CPU作为在一个项目下的2个CPU的共享设备啊

以下是引用周杰伦在2016-08-04 07:38:08的发言 >6楼:PNIO检测不到沿...

引用6楼详细内容:

PNIO检测不到沿触发。

现在想知道,走PNIO,一个在同一个项目下的CPU,另外一个不在同一项目下。有办法实现?

以下是引用Zane在2016-08-03 23:13:58的发言 >5楼:“对方能否接受我...

引用5楼详细内容:

“对方能否接受我一个上升沿BOOL的信号”


恐怕有问题,两个CPU的扫描周期不一样长,而且是异步的,扫描周期长的CPU是很难检测到扫描周期短的CPU产生的一个上升沿脉冲的。反之,有这个可能。


走通讯,还要沿脉冲,太苛刻了,有这必要吗?


以下是引用周杰伦在2016-08-03 19:02:56的发言 >:PNIO,同时组态...

引用详细内容:

PNIO,同时组态博途项目下的2个CPU和不在一个项目的CPU。

当然可以啦!楼主的需求要使用共享智能设备的功能来实现。

激活shared-i-device功能,导出GSD文件。之后分别在2个项目平台中安装GSD文件。

其中一个控制器在本项目内,另一个控制器在另一个项目中。

之后分别组态,数据区一定不要组错了!!!

步骤稍微麻烦一点。。。

Let's build the automation future!